Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
На отсутствие ответа код 255 это все, что у вас возможно, если сравнивать с ошибками, которые дает протокол Modbus. В чем же простота?
Ой, устройство не отвечает, а почему, догадайся сам...

В чем же простота? в необходимости заварить кофе и гадать потом на кофейной гуще?

e.filatov следует напомнить, что ПЛК63/73 не умеет отвечать на групповые запросы по указанным в программе адресам регистров, а только из служебной копии данных. Чего начинающий пользователь может даже не подозревать и биться головой об стену с единственной ошибкой 255.... (нет ответа от прибора)

все-все, пошел заниматься своими делами
Если нет ответа - то точную причину ни кто не скажет не зависимо от того настраивается ли шлюз самостоятельно через USB или через облако...
Это может быть и обрыв, и поломанный слейв и перепутанные А и B, и неправильные настройки порта RS, или другой мастер в сети, который держит линию и т.п.
Если же слейв отвечает ошибкой modbus, то эта ошибка отобразится в тучке.

ПЛК63 может в групповой опрос, просто область группового опроса смешена в карте регистров. Согласен, не удобно, но продукт был выпущен довольно давно, тогда это было ОК.
Насчет начинающего пользователя, ну для того и есть форум, тех поддержка, руководства.