к сожалению ПЛК63/73 не имеет в ветках конфигурации modbus slave в привычном виде.
поэтому и импортировать его нельзя.
Возле переменных которые вы ходите опрашивать необходимо поставить галочку modbus и задать им регистр.
Далее этот регистр можно будет опрашивать. В облако переменные придется добавить вручную, так как для ПЛК63\73 импорт не сработает.





Ответить с цитированием