  1. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,949

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mahdamar Посмотреть сообщение
    Спасибо. Уже второй день курю форум (в т. ч инет) , все ищу способ регулировки данной моделью пр200 через выходы К управляющим сигналом трехфазного ттр 3...32 VDC от kippribor (управление мощностью 3хфазного тэна 6 кВт) . Я так понял в owen logic нужно к выводам К подключить Шим генератор? Встроенный источник в Пр200 на 24В справится ли? Не могли бы, если Вас не затруднит, набросать схемку в owen logic? Мне не понятием сам принцип регулировки управляющего сигнала. В идеале в Пр200 задавать мощность Тэна в процентах.
    Ничего там не надо дополнительно придумывать, у транзисторных выходов имеется встроенный аппаратный ШИМ, насколько я знаю!
    И не забудьте радиаторы и теплопроводящую пасту прикупить, надеюсь, это укладывается в ваш бюджет?!
    Встроенный в ПР источник питания справится, он на 100 мА рассчитан, но я бы предпочёл отдельный БП и ПР с питанием =24В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2022 в 13:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 14:39
  2. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •