Обновление врядли поможет, есть известная проблема, когда на один модуль включены термосопротивления и 4..20. Сгруппируйте по разным модулям сигналы (4юю20 на одном модуле, температура на другом), должно все прийти в норму.
ЕМНИП, данная проблема связана с таймингами комутации мультиплексоров при измерении разных типов сигнала. В прошивке 1.1.2 данный модуль был переработан.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
ЕМНИП, данная проблема связана с таймингами комутации мультиплексоров при измерении разных типов сигнала. В прошивке 1.1.2 данный модуль был переработан.
У разных каналов мультиплексора разные тайминги? И как тайминги мультиплексора могут влиять на время преобразования АЦП? Ну кроме случая, что они безбожно короткие? Но тогда преобразование изначально ущербное было бы.