Страница 364 из 893 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Batnic Посмотреть сообщение
    В смысле: выделить кликом мышки нужное устройство или приложение (Application) в нем? Нет не помогает.
    Правой кнопкой на Application - Установить активное приложение.

    2021-11-09_12-10-18.png

  2. #3632

    По умолчанию

    Безымянный.jpg
    Login - загрузить приложение в устройство и запустить его там.
    Set Active - сделать активным приложением. Все команды меню "Online" будут относиться к нему. Также отлаживать Вы будете именно это приложение.

  3. #3633

    По умолчанию

    Спасибо большое!

    В инструкции не нашел или проглядел?

  4. #3634

  5. #3635

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Где узнать, как настраивается Watchdog?
    Допустим, контроллер должен перезагрузиться после деления на нуль.
    В конфигураторе спк, на вкладке ПЛК есть режим обработки исключений. Там выбирается "отобразить и перезагрузить". В веб-конф-ре настраиваем сторожевое время. На этом как я понимаю, настройка завершена?

    И как задать на плк200 режим обработки исключений? В описании таргет файлов, в узле watchdog просто указано - "Режим обработки исключения, выбранный в конфигураторе. " но у плк же только вебморда?

  6. #3636

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Где узнать, как настраивается Watchdog?
    Допустим, контроллер должен перезагрузиться после деления на нуль.
    В конфигураторе спк, на вкладке ПЛК есть режим обработки исключений. Там выбирается "отобразить и перезагрузить". В веб-конф-ре настраиваем сторожевое время. На этом как я понимаю, настройка завершена?

    И как задать на плк200 режим обработки исключений? В описании таргет файлов, в узле watchdog просто указано - "Режим обработки исключения, выбранный в конфигураторе. " но у плк же только вебморда?
    Добрый день.

    В веб-конф-ре настраиваем сторожевое время.
    Этого можно и не делать. То, о чем вы говорите - это аппаратный вотчдог, он не связан с CODESYS.
    Честно говоря, я не встречал ситуаций, когда его настройка требовалась бы пользователям.

    но у плк же только вебморда?
    ...и в ней есть настройки вотчдога CODESYS (ПЛК - Настройки)

    2021-11-11_6-40-33.png

  7. #3637

    По умолчанию

    Добрый день.

    Codesys 3.5 SP16 Patch 3
    СПК107 М01

    Коллеги, нужна помощь. После внесения незначительных изменений в проект и перезаливки проекта на СПК частотники SE ATV31 и ATV312 (COM2, 19200), подключенные по Modbus RTU, перестали работать. Устройства в сети, ошибок нет. Загрузил на СПК предыдущую версию - то же самое. В чем может быть дело?

  8. #3638

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Codesys 3.5 SP16 Patch 3
    СПК107 М01

    Коллеги, нужна помощь. После внесения незначительных изменений в проект и перезаливки проекта на СПК частотники SE ATV31 и ATV312 (COM2, 19200), подключенные по Modbus RTU, перестали работать. Устройства в сети, ошибок нет. Загрузил на СПК предыдущую версию - то же самое. В чем может быть дело?
    Добрый день.
    Что значит "перестали работать"?
    В дереве проекта рядом с устройствами что отображается?

  9. #3639
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Скажите, почему у меня не получается преобразование кодировок sDatamatrixText1:= OSU.UNICODE_TO_CP1251("Привет");

    Захват-1.jpg
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  10. #3640

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Что значит "перестали работать"?
    В дереве проекта рядом с устройствами что отображается?
    Устройства перестали реагировать на команды и возвращать запрашиваемые параметры.
    ATV.JPG

Страница 364 из 893 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464864 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •