Добрый день.
Вижу что оба прибора не на связи. Что затрудняет диагностику проблемы.
Так как не ясно было ли какое-то событие, которое должно было отобразиться.
Не могли бы вы конкретнее указать на событие которое должно было сработать, но оно не сработало.
Если взять, например, событие, которое у вас прописано на приборе МВ110 (1), то там есть событие "Авария модуля 1", оно срабатывало одним из последних.
Для этого события прописано корректная авария '@a1' = 255
Обратите внимание на наличие собаки в условии события.
В событиях объекта у вас так же есть событие с названием "Авария модуля 1".
Но у этого события прописано не верное условие 'МВ110 (...•a1' = 255
Обратите внимание что здесь нет собаки (оператора извлечения ошибки)
Должно быть с оператором @ и выглядеть так: 'МВ110 (...@a1' = 255
Поэтому это событие могло не сработать.
Плюс мне не понятно когда именно были созданы условия срабатываний событий объекта.
Возможно они были созданы позднее, чем сработали события прибора, которые я вижу в истории.
А так как приборы офлайн, то и посмотреть нельзя какие события должны все же сработать...