Страница 356 из 893 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3551

    По умолчанию

    Не совсем понятно как работает автоматический выход в "Управлении пользователями".
    И можно ли пользователя "выкинуть" программно?

  2. #3552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно как работает автоматический выход в "Управлении пользователями".
    Работает так: после заданного периода неактивности (отсутствия действий в визуализации) - пользователя автоматически разлогинивает.

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    И можно ли пользователя "выкинуть" программно?
    Можно.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post295107

  3. #3553

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пытаюсь сделать небольшую программу определения наличия папки на виртуальном контроллере (CODESYS Control Win V3), используя библиотеку CAA File и на основе примеров оттуда.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        sDirNewName:    CAA.FILENAME:='c:/TestDirectory';
        DirectoryOpen:  FILE.DirOpen;
    	uiDirectoryExists: BOOL;
    END_VAR
    
    DirectoryOpen.sDirName:=sDirNewName;
    DirectoryOpen( xExecute:=TRUE);
    IF DirectoryOpen.xDone THEN
    	uiDirectoryExists := TRUE;
    END_IF
    IF DirectoryOpen.xError THEN
        (* error handling*)
    	uiDirectoryExists := FALSE;
        
    END_IF
    Работает. Но если я удаляю или создаю директорию "на лету", в проводнике на компьютере, такое впечатление, что программа помнит только то состояние, что было при старте программы. Подскажите пожалуйста, что не так? Хотел сделать нечто вроде DirectoryExists() в Delphi.
    Судя по коду - вы вызываете ФБ только один раз - при старте ПЛК.
    Блок выполняется по переднему фронту на входе xExecute - т.е. для каждого нового вызова нужно сначала вызвать его с FALSE, а потом с TRUE - и сделать это нужно в разных циклах ПЛК.

  4. #3554

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Havingworld Посмотреть сообщение
    Добрый день, сделал всё (насколько могу видеть) как указано в SPK_SystemTime_v.1.1.pdf, загружаю программу в контроллер но системное время не считывается. Всегда в значении переменной 0, а считываемая дата указана как 1970.1.1 00:00:00
    При этом внутреннее время в контроллере синхронизировано с ПК через конфигуратор. Батарейка в ПЛК новая. В самом таргете OwenRTC время соответствует действительному.
    Пробовал и через ST и через CFC, также пробовал взять время из таргета OwenRTC, результат всегда один - нули.

    Вложение 57396
    Вложение 57397
    Думаю решение будет полезно новичкам (вроде меня):
    Проблема заключалась в том, что программа считывания времени не запускалась.
    Я решил проблему просто перенеся код считывания времени в код главной программы.
    Но можно (и нужно) по другому, ответ лежит в CDSv3.5_Faq_v.2.2.pdf (см. скрин ниже)

    Безымянный.png

    P.S. Спасибо Евгению за разъяснение
    Последний раз редактировалось Havingworld; 14.10.2021 в 03:44.

  5. #3555

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Havingworld Посмотреть сообщение
    Думаю решение будет полезно новичкам (вроде меня):
    Проблема заключалась в том, что программа считывания времени не запускалась.
    Я решил проблему просто перенеся код считывания времени в код главной программы.
    Но можно (и нужно) по другому, ответ лежит в CDSv3.5_Faq_v.2.2.pdf (см. скрин ниже)
    P.S. Спасибо Евгению за разъяснение
    На сколько я понимаю, вовсе не обязательно вызывать программу конфигуратором задач, без необходимости (особенно новичкам), достаточно вызывать подпрограмму из основной PLC_PRG. Или вообще сделать чтение времени функц. блоком и так же вызывать его из программы. И это на мой взгляд, подход гораздо более правильный.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2021 в 13:24.

  6. #3556

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, что может быть с ПЛК200-21.jpg

  7. #3557

  8. #3558

    По умолчанию

    ПЛК зависает в конце загрузки
    1.jpg

  9. #3559

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БлЮрий Посмотреть сообщение
    ПЛК зависает в конце загрузки
    1.jpg
    Какая у вас версия прошивки и таргет-файлов?

  10. #3560

    По умолчанию

    Версия 1.3.0309.1303, таргет 3.5.14.30

Страница 356 из 893 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456856 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •