  1. #721

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Проконсультируйте пожалуйста:
    При помощи ПЛК210 возможно реализовать бесшовный архив на СКАДА-системе, которая является OPC UA клиентом ПЛК210? Чтобы при "выключении компьютера" показывало что происходило с переменными во время "отсутствия связи"?
    Эта опция как-то настраивается на ПЛК или по умолчанию подразумевается при использовании OPC UA технологии?
    Период архивирования в ПЛК какой может быть, также хотелось бы узнать?
    В CODESYS в данный момент не поддерживается профиль OPC UA HA (History Access), так что такой возможности нет.
    Бесшовный архив можно реализовать при подключении к OwenCloud или при использовании MasterOPC Universal Modbus Server.

  2. #722

    По умолчанию

    Добрый день.
    Осваиваю ПЛК210. Вопрос по подключению панели СП270-Т; панель-мастер. С кнопками, цифровым вводом и цифровыми дисплеями разобрался.
    Подскажите как подключить лампы.

  3. #723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikpdg Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Осваиваю ПЛК210. Вопрос по подключению панели СП270-Т; панель-мастер. С кнопками, цифровым вводом и цифровыми дисплеями разобрался.
    Подскажите как подключить лампы.
    Добрый день.
    Посмотрите примеры для СП3хх:
    https://ftp.owen.ru/SP300/01_Example...odesys_3.5.zip

    Для СП270 все настраивается аналогично.

  4. #724

    По умолчанию

    Добрый день.
    У меня установлено несколько ПЛК110 и они обмениваются по UDP.
    Имею желание один заменить на ПЛК210.
    Подскажите по настройке UDP в ПЛК210. Может есть пример.

  5. #725

    По умолчанию

    Уже разобрался.

  6. #726

    По умолчанию

    Разобрался, но не до конца.
    Список переменных(отправитель) создал.
    При добавлении (получатель) произвел импорт из файла.
    ошибка Port'1202' уже используется

  7. #727

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikpdg Посмотреть сообщение
    Разобрался, но не до конца.
    Список переменных(отправитель) создал.
    При добавлении (получатель) произвел импорт из файла.
    ошибка Port'1202' уже используется
    Посмотрите пример: https://youtu.be/46_XHKU9UoI

  8. #728

    По умолчанию

    Пожелания разработчикам ПЛК210, тем, кто связан с аппаратным решением.
    Левая колодка ПЛК210-01 содержит 4DO и 18DI
    Это решение подразумевает "некоторую аккуратность" в подключениях.
    Мой знакомый наладчик не сверился со схемой и подключил 6DO сигналов, последовательно, чем конечно спалил часть платы.
    Вина его что не думает, вина моя что не уследил.
    То что контроллер в целом выжил - хорошо
    То что так создано, смесь слаботочных и 220В сигналов, на одной колодке - скверно. Хоть бы цветом как выделить на колодке или предохранитель впаять.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  9. #729

    По умолчанию

    Добрый день. ПЛК210-02, после прошивки без вставленной флешки(на 96% загрузка прошивки остановилась) через Web-интерефейс , теперь постоянно горит красный светодиод "питание". Контроллер ни на что не реагирует. И как он вообще может обновляться без воткнутой USB или SD флешки? Восстановление возможно?
    Последний раз редактировалось sink3d; 16.09.2021 в 14:33.

  10. #730

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    И как он вообще может обновляться без воткнутой USB или SD флешки?
    Начиная с прошивки 1.2.0721.0832 при обновлении через web-конфигуратор подключение USB или SD-накопителя не требуется - прошивка загружается в память ПЛК.

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    Восстановление возможно?
    Чтобы это определить - необходимо подключить прибор к ПК с помощью кабеля КС14 и преобразователя RS-232/USB, и обеспечить удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
    Если такой возможности нет - отправляйте прибор в сервсиный центр.

Страница 73 из 125 ПерваяПервая ... 2363717273747583123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •