    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Проконсультируйте пожалуйста:
    При помощи ПЛК210 возможно реализовать бесшовный архив на СКАДА-системе, которая является OPC UA клиентом ПЛК210? Чтобы при "выключении компьютера" показывало что происходило с переменными во время "отсутствия связи"?
    Эта опция как-то настраивается на ПЛК или по умолчанию подразумевается при использовании OPC UA технологии?
    Период архивирования в ПЛК какой может быть, также хотелось бы узнать?
    В CODESYS в данный момент не поддерживается профиль OPC UA HA (History Access), так что такой возможности нет.
    Бесшовный архив можно реализовать при подключении к OwenCloud или при использовании MasterOPC Universal Modbus Server.

  2. #722

    По умолчанию

    Добрый день.
    Осваиваю ПЛК210. Вопрос по подключению панели СП270-Т; панель-мастер. С кнопками, цифровым вводом и цифровыми дисплеями разобрался.
    Подскажите как подключить лампы.

  3. #723
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikpdg Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Осваиваю ПЛК210. Вопрос по подключению панели СП270-Т; панель-мастер. С кнопками, цифровым вводом и цифровыми дисплеями разобрался.
    Подскажите как подключить лампы.
    Добрый день.
    Посмотрите примеры для СП3хх:
    https://ftp.owen.ru/SP300/01_Example...odesys_3.5.zip

    Для СП270 все настраивается аналогично.

  4. #724

    По умолчанию

    Добрый день.
    У меня установлено несколько ПЛК110 и они обмениваются по UDP.
    Имею желание один заменить на ПЛК210.
    Подскажите по настройке UDP в ПЛК210. Может есть пример.

  5. #725

    По умолчанию

    Уже разобрался.

  6. #726

    По умолчанию

    Разобрался, но не до конца.
    Список переменных(отправитель) создал.
    При добавлении (получатель) произвел импорт из файла.
    ошибка Port'1202' уже используется

  7. #727
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikpdg Посмотреть сообщение
    Разобрался, но не до конца.
    Список переменных(отправитель) создал.
    При добавлении (получатель) произвел импорт из файла.
    ошибка Port'1202' уже используется
    Посмотрите пример: https://youtu.be/46_XHKU9UoI

  8. #728

    По умолчанию

    Пожелания разработчикам ПЛК210, тем, кто связан с аппаратным решением.
    Левая колодка ПЛК210-01 содержит 4DO и 18DI
    Это решение подразумевает "некоторую аккуратность" в подключениях.
    Мой знакомый наладчик не сверился со схемой и подключил 6DO сигналов, последовательно, чем конечно спалил часть платы.
    Вина его что не думает, вина моя что не уследил.
    То что контроллер в целом выжил - хорошо
    То что так создано, смесь слаботочных и 220В сигналов, на одной колодке - скверно. Хоть бы цветом как выделить на колодке или предохранитель впаять.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  9. #729

    По умолчанию

    Добрый день. ПЛК210-02, после прошивки без вставленной флешки(на 96% загрузка прошивки остановилась) через Web-интерефейс , теперь постоянно горит красный светодиод "питание". Контроллер ни на что не реагирует. И как он вообще может обновляться без воткнутой USB или SD флешки? Восстановление возможно?
    Последний раз редактировалось sink3d; 16.09.2021 в 14:33.

  10. #730
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    И как он вообще может обновляться без воткнутой USB или SD флешки?
    Начиная с прошивки 1.2.0721.0832 при обновлении через web-конфигуратор подключение USB или SD-накопителя не требуется - прошивка загружается в память ПЛК.

    Цитата Сообщение от sink3d Посмотреть сообщение
    Восстановление возможно?
    Чтобы это определить - необходимо подключить прибор к ПК с помощью кабеля КС14 и преобразователя RS-232/USB, и обеспечить удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
    Если такой возможности нет - отправляйте прибор в сервсиный центр.

Страница 73 из 110 ПерваяПервая ... 2363717273747583 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •