С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Хотел сделать мастер выключатель освещения - например есть 5 линий освещения подключенных к ведомым димерам finder ТИП 15.11 (имеют возможность управлять освещением непосредственно сигналом 0-10 B) . Вот если димеры включить в расширитель аналоговых выходов реле ПР200 Овен то ими можно управлять макросом one_touch. А вот как их выключить сразу все одной кнопкой? Я предположил что проще встроить в макрос дополнительный вход - R, чтобы он сбрасывал макрос в начальное состояние. И вход мастер кнопки соединить с R каждого блока макроса. Вот и был вопрос как сбросить макрос в начальное состояние.
Если планируется работать с аналоговыми каналами нужно смотреть в сторону макросов SelChgF, задание из двух мест, и тогда по сбросу писать "0" на выход, one_touch это для дискретных сигналов, есть пример с аналоговым управлением https://www.youtube.com/watch?v=-OIIJcl5Hdg, там сброс и выход на полную мощность делается кратковременным нажатием, можно раскрыть макрос и попробовать размножить его на несколько каналов.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
one_touch же управляет аналоговым выходом? как так для дискретных? Как раз и надо на аналоговый выход выставить 0, но по сигнралу из другого места. Вот идея с изменением переменной из 2 мест интересна, может ее и можно использовать для запоминания состояния входа?
Но мне казалось проще приводить в начальное состояние сам макрос One_Touch, просто в нем я не смог разобраться, так общий смыл ясен, но на деталях споткнулся.
В идеале хотел вот так
свет.jpg
Да, управляет, это я чуть запутался, за ON_OFF параллельно спрашивали. Идея понятна, можно SelChgF после выхода One_Touch поставить, и через fSEL подавать "0", но скорее всего следующее воздействие с кнопки будет не с "0" а с того состояния которое запомнилось на one_touch, ну или макрос дорабатывать.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ