Добрый день.
Как вариант можно переставить данные на самом ПЛК, в любом нужном вам порядке и передать их в панель.
addrFloat объявляете как POINTER TO ARRAY [0..3] OF BYTE
смена_чередования_байтов.png
Плюс, как я помню в настройках панели была галочка позволяющая менять порядок регистров (находится в настройках интерфейса).
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Тогда только внутри ПЛК менять байты/регистры.
Можно еще с помощью библиотеки OSCAT (там есть функции DWORD_OF_BYTE, DWORD_OF_WORD, SWAP_BYTE, SWAP_BYTE2 и т.п.)
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...asic333_ru.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib..._basic_333.lib
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru