Евгений, в вашем посте указывается, чтоВ CS 2.3 (для ПЛК 160) она будет работать?Библиотеку можно использовать в версиях CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 и выше.
Евгений, в вашем посте указывается, чтоВ CS 2.3 (для ПЛК 160) она будет работать?Библиотеку можно использовать в версиях CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 и выше.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Как вариант можно переставить данные на самом ПЛК, в любом нужном вам порядке и передать их в панель.
addrFloat объявляете как POINTER TO ARRAY [0..3] OF BYTE
смена_чередования_байтов.png
Плюс, как я помню в настройках панели была галочка позволяющая менять порядок регистров (находится в настройках интерфейса).
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Тогда только внутри ПЛК менять байты/регистры.
Можно еще с помощью библиотеки OSCAT (там есть функции DWORD_OF_BYTE, DWORD_OF_WORD, SWAP_BYTE, SWAP_BYTE2 и т.п.)
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...asic333_ru.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib..._basic_333.lib
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22