Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Андрей Вы бы схему как Вы планируете организовать связь приложили. Не очень понятно про какие Как я понял Вы хотели по rs485 организовать связь , про импульсные дискретные речь не шла вроде. Вы хотите на каждой скважине (3шт) установить ПЧ+ПР , одна из них "головная" куда Вы заводите показания датчика давления и с нее же управляете всеми остальными ,я правильно Вас понял? Если это так, то управление двумя остальными будет критично зависить от наличия связи в любом случае, т.е. связь нужно делать очень надежно .А это не так просто как может показаться на первый взгляд, тем более на ВЛ. С RS485 разберетесь нет проблем главное чтоб Ваш расходомер поддерживал модбас рту, карта регистров есть , больше ничего не надо.
Вы правильно понимаете , основной датчик давления в колодце недалеко от головной скважины. По линиям я сначала думал пускать импульсные сигналы, (в предидущем посте поделился как я планировал раньше) но остановился на ПР+ПЧВ на каждой скважине