Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
Добрый день. Задача такая: привода управляются Модулями Вывода сигнала 4-20 через УЗС. УЗС выдаёт 0-10В. Модули ввода отслеживают входной сигнал 0-10В (0-100%). Привода выдают сигнал обратной связи 2-10В.
Проблема вот в чем. При первом включении питания при полностью открытых приводах отображается положение 100%.
С УЗС подаём задание 0В или 0%, и видим что обратная связь при полностью закрытом приводе стала 20%.
Мы в настройках модуля изменили масштаб на (-20;100). При таких настройках полностью закрытый привод выдаёт сигнал ОС 4-5%. А если с УЗС задать задание 5В (50%), то мы видим сигнал ОС 37.5%.
Как поняли мы растянули шкалу и поэтому такой результат получается.
Как сделать правильно?
Добрый день, выше дали хороший совет, немного поясню от куда он:

Если по двум точкам (x,y) построить прямую (10,100) и (2,0)
То получим такое уравнение y = 12.5x -25
И при x = 0, значение y = -25
Таким образом на модуле нижнюю границу можно задать как -25 а верхнюю 100.

А что управляет модулями ввода/вывода?
Зачем Вам УЗС если у нас есть сразу модуль аналогового выхода с сигналом 0-10В?
Не проще обрабатывать значения входа аналогового модуля в логике контроллера?