Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
Добрый день

Что вы имеете в виду под калибровкой, опишите подробнее свою задачу.

Если речь о приведения аналогового сигнала к единицам физической величины, то вот оно:

8as.jpg
Добрый день. Задача такая: привода управляются Модулями Вывода сигнала 4-20 через УЗС. УЗС выдаёт 0-10В. Модули ввода отслеживают входной сигнал 0-10В (0-100%). Привода выдают сигнал обратной связи 2-10В.
Проблема вот в чем. При первом включении питания при полностью открытых приводах отображается положение 100%.
С УЗС подаём задание 0В или 0%, и видим что обратная связь при полностью закрытом приводе стала 20%.
Мы в настройках модуля изменили масштаб на (-20;100). При таких настройках полностью закрытый привод выдаёт сигнал ОС 4-5%. А если с УЗС задать задание 5В (50%), то мы видим сигнал ОС 37.5%.
Как поняли мы растянули шкалу и поэтому такой результат получается.
Как сделать правильно?