Добрый день
Что вы имеете в виду под калибровкой, опишите подробнее свою задачу.
Если речь о приведения аналогового сигнала к единицам физической величины, то вот оно:
8as.jpg
Добрый день
Что вы имеете в виду под калибровкой, опишите подробнее свою задачу.
Если речь о приведения аналогового сигнала к единицам физической величины, то вот оно:
8as.jpg
Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.04.2021 в 14:52.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Добрый день. Задача такая: привода управляются Модулями Вывода сигнала 4-20 через УЗС. УЗС выдаёт 0-10В. Модули ввода отслеживают входной сигнал 0-10В (0-100%). Привода выдают сигнал обратной связи 2-10В.
Проблема вот в чем. При первом включении питания при полностью открытых приводах отображается положение 100%.
С УЗС подаём задание 0В или 0%, и видим что обратная связь при полностью закрытом приводе стала 20%.
Мы в настройках модуля изменили масштаб на (-20;100). При таких настройках полностью закрытый привод выдаёт сигнал ОС 4-5%. А если с УЗС задать задание 5В (50%), то мы видим сигнал ОС 37.5%.
Как поняли мы растянули шкалу и поэтому такой результат получается.
Как сделать правильно?
Добрый день, выше дали хороший совет, немного поясню от куда он:
Если по двум точкам (x,y) построить прямую (10,100) и (2,0)
То получим такое уравнение y = 12.5x -25
И при x = 0, значение y = -25
Таким образом на модуле нижнюю границу можно задать как -25 а верхнюю 100.
А что управляет модулями ввода/вывода?
Зачем Вам УЗС если у нас есть сразу модуль аналогового выхода с сигналом 0-10В?
Не проще обрабатывать значения входа аналогового модуля в логике контроллера?
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Модули управляются ПЛК, узс пропускает через себя сигнал от модуля вывода, и обеспечивает ручной режим работы в случае проблем с плк или модулем.
Когда с УЗС задаём задание 5В, то и с привода идёт обратная связь 5 В. Хотя если привод управляется сигналом 0-10, то обратная связь должна быть серединой шкалы (2-10В), и равняться 6В. Но этого не происходит, значит надо изучить подробнее привод.
Какой-то у Вас странный привод.
Т.е. если вы на привод подадите 0 или 1В то по обратной связи вернется 2В в любом случае?
А если подаете 5В то и по обратке приходит 5В?
Ну в таком случае на модуле вы настройками это не поправите.
Пусть аналоговый модуль на ПЛК просто передает что измерил, т.е. нижняя граница 0, а верхняя 10.
А уже в самом ПЛК придется реализовать логическую обработку сигнала.