    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется модуль ввода МВ110-24/220.8АС, 1 привод BELIMO NVC24A-SZ-TPC и 4 привода SR24A-SR-2…10 В=. У приводов выход 2-10В.
    Модуль ввода имеет типы входов 0-10В.

    Не очень ясно каким образом провести калибровку. Калибруется 1 канал как откалибровать остальные? Как сопоставить шкалу приводов и прибора?
    Добрый день

    Что вы имеете в виду под калибровкой, опишите подробнее свою задачу.

    Если речь о приведения аналогового сигнала к единицам физической величины, то вот оно:

    8as.jpg
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.04.2021 в 14:52.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Подборка трм для привода ara 659
    от Ant1 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 08:11
  2. ПР200 + BELIMO LM24A-SR
    от Alexey_Palich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 17:57
  3. ТРМ212 и Belimo LM24A-SR -
    от mafckz в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 06:46
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  5. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •