Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПР200 и аналоговый выход от датчика вакуума

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ЗЫ те кто предлагает логарифм, хотелось бы уточнить что формула выдает напряжение из значения давления, а у ТС стоит обратная задача вольты превратить в давление
    Точно!
    Тогда просто нужно возведение в степень, ведь основное логарифмическое тождество



    отсюда
    Px = 10 (Vout - 6.143)/1.286

    Захват-34.png

    V= 1
    Захват-31.png

    V= 5
    Захват-32.png

    V= 10
    Захват-33.png

    Сравните с графиком
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2020 в 21:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •