Что я пытался сделать - в макросе счетчика СТМ заменил жестко заданную константу со значение 31 на входную переменную "Количество нагрузок" с типом "Целочисленное". А вот вывести потом эту переменную на экран не получается. Я ее не вижу просто.
Что я пытался сделать - в макросе счетчика СТМ заменил жестко заданную константу со значение 31 на входную переменную "Количество нагрузок" с типом "Целочисленное". А вот вывести потом эту переменную на экран не получается. Я ее не вижу просто.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Дык при создании переменной мне предлагается выбрать ее тип "Булевское, Целочисленное, С плавающей запятой", а при выводе на экран предлагается вывести либо "Целый" либо "Вещественный" типы. Вот и сиди, догадывайся где тут синонимы. Я уж и так и эдак пробовал. Но, как мне кажется, дело тут в другом. Просто пока еще это наверно невозможно делать в этой версии. Может в следующих появится такая возможность. Скорее всего надо макрос счетчика СТМ заменить на похожий, только с еще одним входным параметром которого и будет входная переменная.
Последний раз редактировалось Ugrum; 15.12.2020 в 12:40.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Сам спросил, сам и отвечу - вот так сделал, может кому пригодится. Редактируется и пауза между включениями и количество включений. В данном варианте до 4-х нагрузок.
Получилось: смесь носорога с бульдогом?!
В моём изначальном макросе в 11 посте их два варианта со счётом по фронту, спаду тактового(счётного) импульса и назначением диапазона счёта в свойствах макроса! В вашей редакции - это не рыба, не мясо, верхнее значение диапазона счёта назначается входом макроса, а нижнее в свойствах макроса, полный бред, Вы тогда всё перенесите на входы макроса! Кстати, такой вариант макроса у меня был изначально, потом я добавил, для удобства, другой вариант с назначением диапазона в свойствах макроса, для случаев, когда значения диапазона счёта не нужно оперативно менять!
В вашем случае тоже не нужно оперативно менять диапазон, короче, совсем непонятны ваши потуги к тому же нелепые, ну это я так думаю!
Делитель_2-16.PNG
Запись в конце цикла.PNG
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=52
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2020 в 12:14.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.