  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitaminov Посмотреть сообщение
    как настроить пид-регулятор в ктр 121.02.41 когда низкий теплосъем у котла (в межсезонье) горелка постоянно: включается (на минимуме) - уходит на максимум проскакивает уставку уходит на минимум и выключается. Когда большой теплосъем - проблем нет.
    Экспериментировал сегодня с КТР121.02.41.
    Даже не знаю что и сказать... Имеем: каскад из 4 котлов с модулируемыми горелками. Работают на общий коллектор, от которого запитаны 2 контура (отопление и ГВС) управляемые КТР 121.03.20 Два котла отключены, два "основные".
    Необходимо: плавная регулировка мощности котла, при нехватке мощности одного - ввод в работу другого. При попытках настроить регулятор согласно инструкции производителя (а там речь о ПИ регулировании) - результат очень "не очень" ... Идет сигнал на розжиг котла, за время розжига мощность регулятора достигает процентов 50 а то и 100 (хотя казалось бы - подтверждение розжига на КТР 121.01.10 еще не пришло, да и время хода сервопривода указано 60 сек а мощность при запуске 20%, но тем не менее наблюдаются "скачки" мощности). В итоге еще не успев разжечь первый котел - КТР шлет сигнал на запуск второго и бодро выводит каскад на 200% мощности. (Реальный теплосъем на данный момент соответствует мощности 25-30% одного котла). Разумеется проскакивает уставку и поочередно отключает котлы. При этом отключение гораздо более нерасторопное чем включение, и при уставке 85°С температура часто успевает подняться за 90-95°С.
    В итоге настроил опрос из овен клауд для удобства визуализации графиков и стал эксперементировать. Установил все коэффициенты в ноль. Постепенно поднимая пропорциональный коэффициент (до 6) добился плавного выхода котла на температуру 83° и поддержания ее. Попытался ввести интегральный коэффициент. Даже при минимальнейшем "i" = 0.1 - регулятор начинает резко набирать мощность, включая два котла и проскакивая уставку как описывал выше. Пробовал все, разве что с бубном не плясал.
    В итоге оставил пока регулятор в "P" режиме (с нулевыми i и D), не выходит на уставку (85°С) но стабильно держит 82°С, посмотрим как будет отрабатывать изменения теплопотребления.
    Последний раз редактировалось МУП "Тепловое хозяйство"; 14.11.2020 в 23:40.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
    Экспериментировал сегодня с КТР121.02.41.
    Даже не знаю что и сказать... Имеем: каскад из 4 котлов с модулируемыми горелками. Работают на общий коллектор, от которого запитаны 2 контура (отопление и ГВС) управляемые КТР 121.03.20 Два котла отключены, два "основные".
    Необходимо: плавная регулировка мощности котла, при нехватке мощности одного - ввод в работу другого. При попытках настроить регулятор согласно инструкции производителя (а там речь о ПИ регулировании) - результат очень "не очень" ... Идет сигнал на розжиг котла, за время розжига мощность регулятора достигает процентов 50 а то и 100 (хотя казалось бы - подтверждение розжига на КТР 121.01.10 еще не пришло, да и время хода сервопривода указано 60 сек а мощность при запуске 20%, но тем не менее наблюдаются "скачки" мощности). В итоге еще не успев разжечь первый котел - КТР шлет сигнал на запуск второго и бодро выводит каскад на 200% мощности. (Реальный теплосъем на данный момент соответствует мощности 25-30% одного котла). Разумеется проскакивает уставку и поочередно отключает котлы. При этом отключение гораздо более нерасторопное чем включение, и при уставке 85°С температура часто успевает подняться за 90-95°С.
    В итоге настроил опрос из овен клауд для удобства визуализации графиков и стал эксперементировать. Установил все коэффициенты в ноль. Постепенно поднимая пропорциональный коэффициент (до 6) добился плавного выхода котла на температуру 83° и поддержания ее. Попытался ввести интегральный коэффициент. Даже при минимальнейшем "i" = 0.1 - регулятор начинает резко набирать мощность, включая два котла и проскакивая уставку как описывал выше. Пробовал все, разве что с бубном не плясал.
    В итоге оставил пока регулятор в "P" режиме (с нулевыми i и D), не выходит на уставку (85°С) но стабильно держит 82°С, посмотрим как будет отрабатывать изменения теплопотребления.
    Вы производили настройку, согласно описанному алгоритму в РЭ? Можно более подробно описать результат?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2020-11-16_11-34-48.png 
Просмотров:	140 
Размер:	87.0 Кб 
ID:	52041

    Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
    Рассмотрите пожалуйста возможность изменения роли котла в каскаде ("Основной", "Резерв", "Отключен") в КТР121.02.41 через RS485
    Необходимость этого обосновывается сложностью навигации в меню КТР для операторов, а с панели или SCADA это делать в разы нагляднее.
    К сожалению, ограниченный размер области сетевых переменных не позволит реализовать такую возможность на текущей аппаратной базе прибора. Но мы уже прорабатываем возможность реализации решения, где все переменные будут выведены в сеть.
    Последний раз редактировалось Евгений Зубков; 16.11.2020 в 11:41.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    К сожалению, ограниченный размер области сетевых переменных не позволит реализовать такую возможность на текущей аппаратной базе прибора. Но мы уже прорабатываем возможность реализации решения, где все переменные будут выведены в сеть.
    Я все понимаю, но вот к примеру целесообразность сетевого отображения типа горелок (параметр mode_Burn, регистр 537) под большим вопросом. А это два байта, которых бы вполне хватило на сетевое переключение статусов котлов в каскаде... (По 2 бита на котел, бит 1 - отключен/активен, если активен то: бит 2 основной/резерв). Туда же при желании можно и выбор ведущего котла добавить в виде битовой маски из 4 бит (в случае ошибочной записи более 1 бита - ведущим становится котел чей бит опрашивался последним в цикле, в случае всех четырех нулевых - просто игнорировать)
    Последний раз редактировалось МУП "Тепловое хозяйство"; 21.11.2020 в 02:35.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
    Я так понимаю "минимальное время хода" - параметр задаваемый для защиты сервопривода от коротких импульсов, некая временная "зона нечувствительности", дабы не дергало туда-сюда. Хотя может и неправильно понял
    Вы поняли все верно.

    Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
    Я все понимаю, но вот к примеру целесообразность сетевого отображения типа горелок (параметр mode_Burn, регистр 537) под большим вопросом. А это два байта, которых бы вполне хватило на сетевое переключение статусов котлов в каскаде... (По 2 бита на котел, бит 1 - отключен/активен, если активен то: бит 2 основной/резерв). Туда же при желании можно и выбор ведущего котла добавить в виде битовой маски из 4 бит (в случае ошибочной записи более 1 бита - ведущим становится котел чей бит опрашивался последним в цикле, в случае всех четырех нулевых - просто игнорировать)
    Мы можем долго рассуждать над вопросом целесообразности той или иной переменной, для кого-то она важна, для кого-то нет, какие-то из них участвуют в обмене между приборами. Подумаю над этим вопросом и обязательно сообщу о результатах сюда или на почту (если хотите).
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Вы поняли все верно.



    Мы можем долго рассуждать над вопросом целесообразности той или иной переменной, для кого-то она важна, для кого-то нет, какие-то из них участвуют в обмене между приборами. Подумаю над этим вопросом и обязательно сообщу о результатах сюда или на почту (если хотите).
    Ок, спасибо, жду чего надумаете, болгарка уже наготове резать двери окно под СП310 ))).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
    Попытался ввести интегральный коэффициент. Даже при минимальнейшем "i" = 0.1 - регулятор начинает резко набирать мощность, включая два котла и проскакивая уставку как описывал выше.
    Если "i" - это Tи, то не мудрено, что регулятор начинает резко набирать мощность. Tи стоит в знаменателе интегральной составляющей. Tи должна быть не 0,1, а несколько тысяч или даже десятков тысяч.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2020-11-19_140348.png 
Просмотров:	119 
Размер:	20.2 Кб 
ID:	52088  

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitaminov Посмотреть сообщение
    время хода сервопривода (как в описании овен) т.е. если в паспорте горелки 36сек то 36*(80-20)/90=24 а минимальное (как в паспорте на горелку 1сек.
    А минимальное время - разве не ноль?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8

    По умолчанию

    Я так понимаю "минимальное время хода" - параметр задаваемый для защиты сервопривода от коротких импульсов, некая временная "зона нечувствительности", дабы не дергало туда-сюда. Хотя может и неправильно понял

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    А минимальное время - разве не ноль?
    я пробовал 0.2сек - горелка перестала набирать мощность (в паспорте написано 5% в секунду)..... впрочем ....... описания работы не конкретны.......

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
    Экспериментировал сегодня с КТР121.02.41.
    Даже не знаю что и сказать... Имеем: каскад из 4 котлов с модулируемыми горелками. Работают на общий коллектор, от которого запитаны 2 контура (отопление и ГВС) управляемые КТР 121.03.20 Два котла отключены, два "основные".
    Необходимо: плавная регулировка мощности котла, при нехватке мощности одного - ввод в работу другого. При попытках настроить регулятор согласно инструкции производителя (а там речь о ПИ регулировании) - результат очень "не очень" ... Идет сигнал на розжиг котла, за время розжига мощность регулятора достигает процентов 50 а то и 100 (хотя казалось бы - подтверждение розжига на КТР 121.01.10 еще не пришло, да и время хода сервопривода указано 60 сек а мощность при запуске 20%, но тем не менее наблюдаются "скачки" мощности). В итоге еще не успев разжечь первый котел - КТР шлет сигнал на запуск второго и бодро выводит каскад на 200% мощности. (Реальный теплосъем на данный момент соответствует мощности 25-30% одного котла). Разумеется проскакивает уставку и поочередно отключает котлы. При этом отключение гораздо более нерасторопное чем включение, и при уставке 85°С температура часто успевает подняться за 90-95°С.
    В итоге настроил опрос из овен клауд для удобства визуализации графиков и стал эксперементировать. Установил все коэффициенты в ноль. Постепенно поднимая пропорциональный коэффициент (до 6) добился плавного выхода котла на температуру 83° и поддержания ее. Попытался ввести интегральный коэффициент. Даже при минимальнейшем "i" = 0.1 - регулятор начинает резко набирать мощность, включая два котла и проскакивая уставку как описывал выше. Пробовал все, разве что с бубном не плясал.
    В итоге оставил пока регулятор в "P" режиме (с нулевыми i и D), не выходит на уставку (85°С) но стабильно держит 82°С, посмотрим как будет отрабатывать изменения теплопотребления.
    Присоединяюсь - не понимаю почему КТР не дождавшись ответа от горелки набирает мощность и т.д.......

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  3. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •