Котловые насосы остановятся сразу при возникновении аварии по давлению (низкое/высокое), отсутствию протока (FS), аварийной кнопки (DI5), нет доступных насосов (отсутствие сигнала PDS каждого насоса, если есть перезапуск - 5 раз перезапустятся до появления PDS), во всех остальных случаях остановка насосов происходит по заданной логике (по времени выбега или по температуре). Если у Вас другой взгляд и/или есть предложения по изменению/дополнению логики работы прибора - вышлите их мне на почту (в подписи) или же напишите тут. Мы обязательно оценим возможность их реализации.