Зачем фантазировать по поводу нагрузки ? Автор темы ничего не писал, что у него подключено ко вторичной обмотке трансформатора. Написано, что ток первичной обмотки составляет 0,8 А. Скорее всего нагрузка постоянная (какой-нибудь нагреватель). Еще раз повторю, что при таких параметрах RC-цепочки вероятность резонанса токов ничтожно мала.
В нашем случае:
Ток первичной обмотки трансформатора - 0,8 А.
Модуль комплексного сопротивления первичной обмотки: |Z| = U/I = 220/0,8 = 275 [Ом].
Если пренебречь сопротивлениями Rc и Rl, в силу их малости по сравнению с Xc и Xl, то условие резонанса токов будет выглядит так:
Xc = Xl.
Примем Xl = |Z| = 275 Ом, т.к. активное сопротивление первичной обмотки составляет несколько Ом.
L = Xl/ω = 275/2 x π x f = 275/2 x 3,14 x 50 = 0,87 Гн.
Xс = 1/ω x C = 1/2 x π x f X C = 1000000/2 x 3,14 x 50 X 0,1 = 3185 Ом
Ясно видно, что Xc и близко не равно Xl. Следовательно резонанса токов в рассматриваемом случае быть не может.





Ответить с цитированием