Сколько срабатываний в час/сутки? - это первый критерий при выборе между ТТР и контактным реле.
Если меньше 100 в час, то контактное реле.
Тип и мощность трансформатора неизвестны или являются секретом?Ток на первичной обмотке 0,8 А.
Вот инфа по переходным процессам в трансформаторах при включении -появится понимание того, какое промежуточное реле/пускатель нужно ставить, и почему. Будете неприятно удивлены.
Лучше варистор ставить.
RC цепочки хороши на катушках пускателей. А тут трансформатор с неизвестной нагрузкой. Можно на резонанс налететь.





Первичную обмотку трансформатора надо обязательно зашунтировать RC-цепочкой .
Ответить с цитированием