Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Вышло из строя реле

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Seregin Посмотреть сообщение
    На плк-160 вышло из строя уже два контакта реле на дискретных выходах, задачу переназначили на следующее реле.http://https://owen.ru/uploads/167/p...mmnik_vern.svg
    Схема простая, фазу 220 вольт на первичную обмотку трансформатора разрывает реле. Ток на первичной обмотке 0,8 А.
    Какое твердотельное реле поставить? Или обойтись промежуточным контактным реле и пускателем?
    Налицо детская ошибка. Первичную обмотку трансформатора надо обязательно зашунтировать RC-цепочкой .
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 06.11.2020 в 17:36.