Страница 269 из 893 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Евгений, невидимый ввод отлично работает, спасибо!
    Видимо вопрос правильнее было помещать в визуализацию...
    При наложении элементов друг на друга, фокус ввода всегда на верхнем элементе, на нижний событие уже не попадет?
    Да, именно так.

  2. #2682

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть ФБ CRC_GEN у которого вход именно POINTER TO ARRAY[0..32000] OF BYTE. Как реализовать заполнение POINTER TO ARRAY[0..32000] OF BYTE - передачу в него данных;
    Пробовал:ar:"arr: ARRAY[1..7]OF BYTE :=[0,1,0,0,1,23,1]; "-но жалуется что формат не тот.
    А такой вариант: "arr: POINTER TO ARRAY[1..7] OF BYTE :=[0,1,0,0,1,23,1];" - недопустимая инициализация массива, как быть? Спасибо за ответ!

  3. #2683

  4. #2684

    По умолчанию

    Спасибо большое.
    Еще вопрос: а как быть с порождающим полиномом 0x04C11DB7. Т.е. значение нужно представить в формате DWORD.
    Пробовал так: polinom: DWORD:=32#04C11DB7;
    polinom: DWORD:='04C11DB7';
    но никак не получается...

  5. #2685

  6. #2686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nub Посмотреть сообщение
    хм, да так работает... - но как быть с 32-х разрядным значением?
    Что вы называете "32-х разрядным значением"?
    16# - указание на запись в 16-ричной системе счисления, записи 32# в CODESYS в принципе не существует.

  7. #2687

    По умолчанию

    Евгений, добрый день. Подключаю панель вайнтек к плк210. Для настройки обмена используется символьная конфигурация. Файл описания устройства должен выложиться в папку проекта. Не могу понять, в какой момент это происходит. Чаще всего файл размером 1кб и без описания экспортируемых переменных. В какой последовательности выполняются эти операции? Компиляция, очистка, загрузка в контроллер?
    Навострился полная очистка, компиляция, логин с полной загрузкой. Но видимо где-то косячу

  8. #2688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Евгений, добрый день. Подключаю панель вайнтек к плк210. Для настройки обмена используется символьная конфигурация. Файл описания устройства должен выложиться в папку проекта. Не могу понять, в какой момент это происходит. Чаще всего файл размером 1кб и без описания экспортируемых переменных. В какой последовательности выполняются эти операции? Компиляция, очистка, загрузка в контроллер?
    Навострился полная очистка, компиляция, логин с полной загрузкой. Но видимо где-то косячу
    Добрый день.
    После установки галочек в символьной конфигурации надо выполнить команду Компиляция - Генерировать код.
    После этого создается нужный .xml.


    Вообще, с Weintek проще через OPC UA настраивать обмен - тогда никакие файлы не нужны.

  9. #2689

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как ожно от ПЛК передавать команды цифровому вольтметру. Речь идет про систему команд SCPI

  10. #2690

    По умолчанию

    Это можно сделать с помощью библиотеки OwenCommunication.
    Блок UNM_SerialRequest позволяет отправить произвольные данные - вам нужно будет только формировать в коде нужные команды и разбирать ответы.
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw

Страница 269 из 893 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369769 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •