Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
Филоненко Владислав Злая и обозлившая сволочь отвечает троллю-наседке, одной рукой набирая текст, а второй уже готовясь делать порчу на смерть: а мы тут все дурачки с планеты "наивнятия". У нас бытовой сегмент, мы берём обычноен бытовое, сертифицированное для бытового применения реле/, и подключаем его к ПЛК, который сетифицирован для промки.
А потом оказывается, что именно только вот одна модель модуля IO (МУ210-402) от этих реле сходит с ума, а другие модули IO - нет. При этом если коммутировать это реле такими выходами модуля, которые в модуле физически находятся подальше от Ethernet - то проблема уходит.
Это уже не маленькие игры, а исследование. Поэтому просьба в дискуссию не влезать и идти своей дорогой.
Уважаемая обозлившаяся девушка. Не надо так нервничать. Да, Ваши реле дают такие сильные помехи (т.е. это плохие реле), что модуль 403 сбивается. а другие не сбиваются. Такое бывает, схемотехника разная.
И решение есть - поставить RC цепочки на 4 реле, которые дают сбой. В чем проблема то?