    Докладываю свои тесты. Только вы щас все обсмеётесь - и я вместе с вами!
    У меня в наличии есть только личный модуль МК210-302. Ну так вот его я завесить НЕ СМОГ!
    Сделал вот такой тестовый стенд:
    IRelay MK210-302.jpg
    В нём стоят (слева направо):
    * Сверху блоки питания, чтобы набрать 96 V DC для теста одного из реле
    * Снизу модуль IO
    * Реле с катушкой на 230V AC/110V DC, которое управляется по 230V AC
    * Реле с катушкой на 230V AC/110V DC, которое управляется по 96V DC
    * Реле с катушкой на 48V AC/24V DC, которое управляется по 24 V DC (2 штуки)

    Я взял и аж штатный короткий хвостик от модуля, и витуху всю вокруг реле обмотал, и разводку линий на модуле сделал так, чтобы сигналы на катушки реле шли мимо разъёма питания и мимо витой пары и мимо сигналов входов.
    ХРЕНУШКИ!! Этот вот модуль НЕ ВИСНЕТ НИ ФИГА! Работает себе как звЭрь. Импульсные реле сделали сейчас уже 982 импульса (т.е. 491 цикл вкл-выкл), раскалились до *глядит в тепловизор* +70 градусов, модуль IO - до 38,7 градусов - и всё это НЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ.

    Ну и кто там говорил, что на каждый чих надо снабберы ставить? Вот что вы на это скажете?

    Так что пока я грешу именно на модули 210-403, которые на 24 выхода. Вот с ними у всех моих заказчиков на любых реле на 230V были 100% проблемы.
    На этом тесты откладываю, пока тот щит большой не перетряхну на 96...120 V DС. Если там с 403-м модулем всё заведётся, то можно точно сказать что 403-й - глючный, а остальные модули нормальные.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 27.08.2020 в 18:49. Причина: добавил стёбчик про снабберы

  2. #2

    По умолчанию

    Ну чего Вы как маленький.
    Все модули выдерживают ГОСТовские помехи. Но некоторые имеют больший запас чем другие.
    Так получается при разработке. Ориентируются на ГОСТ+запас. Если запас больше чем обычно - это же не плохо?!
    А делать прибор с многократным запасом никто не будет, Вы готовы платить больше за прибор с более жёсткими разрешёнными условиями эксплуатации?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Докладываю свои тесты. Только вы щас все обсмеётесь - и я вместе с вами!
    У меня в наличии есть только личный модуль МК210-302. Ну так вот его я завесить НЕ СМОГ!
    Сделал вот такой тестовый стенд:
    IRelay MK210-302.jpg
    В нём стоят (слева направо):
    * Сверху блоки питания, чтобы набрать 96 V DC для теста одного из реле
    * Снизу модуль IO
    * Реле с катушкой на 230V AC/110V DC, которое управляется по 230V AC
    * Реле с катушкой на 230V AC/110V DC, которое управляется по 96V DC
    * Реле с катушкой на 48V AC/24V DC, которое управляется по 24 V DC (2 штуки)

    Я взял и аж штатный короткий хвостик от модуля, и витуху всю вокруг реле обмотал, и разводку линий на модуле сделал так, чтобы сигналы на катушки реле шли мимо разъёма питания и мимо витой пары и мимо сигналов входов.
    ХРЕНУШКИ!! Этот вот модуль НЕ ВИСНЕТ НИ ФИГА! Работает себе как звЭрь. Импульсные реле сделали сейчас уже 982 импульса (т.е. 491 цикл вкл-выкл), раскалились до *глядит в тепловизор* +70 градусов, модуль IO - до 38,7 градусов - и всё это НЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ.

    Ну и кто там говорил, что на каждый чих надо снабберы ставить? Вот что вы на это скажете?

    Так что пока я грешу именно на модули 210-403, которые на 24 выхода. Вот с ними у всех моих заказчиков на любых реле на 230V были 100% проблемы.
    На этом тесты откладываю, пока тот щит большой не перетряхну на 96...120 V DС. Если там с 403-м модулем всё заведётся, то можно точно сказать что 403-й - глючный, а остальные модули нормальные.
    Мы очень рады, что остальные модули отлично работают, а что будет в любой другой, не регламентированной ГОСТ-ами ситуацией? Тоже все жить будут?
    Мы заявляем, что приборы соотв. ГОСТ 61131-2, но в других условиях (превышающих указанные там), мы не гарантируем полное функционирование изделия.Работает - отлично, не работает - приведите ваш шкаф в рамки ГОСТ-а, не хотите приводить своё творение в порядок - ищите другое оборудование.

    Я понимаю что вы хотите использовать приборы, которые работают как АК-47.... простые надёжные в любой ситуации, прощающие любые ошибки и пробелы в знаниях, однако в современном мире, где всё (ну или почти всё) стандартизировано, нужно работать в каких то рамках, а то так можно не модуль на 24 реле сделать, а пост ЭЦ построить.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •