Докладываю свои тесты. Только вы щас все обсмеётесь - и я вместе с вами!
У меня в наличии есть только личный модуль МК210-302. Ну так вот его я завесить НЕ СМОГ!
Сделал вот такой тестовый стенд:
IRelay MK210-302.jpg
В нём стоят (слева направо):
* Сверху блоки питания, чтобы набрать 96 V DC для теста одного из реле
* Снизу модуль IO
* Реле с катушкой на 230V AC/110V DC, которое управляется по 230V AC
* Реле с катушкой на 230V AC/110V DC, которое управляется по 96V DC
* Реле с катушкой на 48V AC/24V DC, которое управляется по 24 V DC (2 штуки)
Я взял и аж штатный короткий хвостик от модуля, и витуху всю вокруг реле обмотал, и разводку линий на модуле сделал так, чтобы сигналы на катушки реле шли мимо разъёма питания и мимо витой пары и мимо сигналов входов.
ХРЕНУШКИ!! Этот вот модуль НЕ ВИСНЕТ НИ ФИГА! Работает себе как звЭрь. Импульсные реле сделали сейчас уже 982 импульса (т.е. 491 цикл вкл-выкл), раскалились до *глядит в тепловизор* +70 градусов, модуль IO - до 38,7 градусов - и всё это НЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ.
Ну и кто там говорил, что на каждый чих надо снабберы ставить? Вот что вы на это скажете?
Так что пока я грешу именно на модули 210-403, которые на 24 выхода. Вот с ними у всех моих заказчиков на любых реле на 230V были 100% проблемы.
На этом тесты откладываю, пока тот щит большой не перетряхну на 96...120 V DС. Если там с 403-м модулем всё заведётся, то можно точно сказать что 403-й - глючный, а остальные модули нормальные.




Ответить с цитированием