Огромное спасибо. Мне как новичку эта схема очень полезна. У меня чуть чуть другой алгоритм. Пуск насоса (таймер) без учёта датчика протока по сигналу>Останов насоса (сигнал на пуск остаётся)> Пуск насоса уже по схеме с датчиком протока. Реле давления на всасывающем трубопроводе перед насосом цепляет постоянно воздух со всех щелей. Поэтому необходим повторный пуск. Переделывать гидравлику не хотят. Второй день мучаюсь. Кстати реле протока у меня защищает от сухого хода в макросе. При запуске в течении 25 сек реле протока не учитывается, а когда система работает при пропадании сигнала в течении 5 сек реле протока отключается насос.