Показано с 1 по 10 из 4481

Тема: разные вопросы новичка

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.
    Используйте BLINK TP логические операторы на самом выходе схемы запускайте ТР по переднему фронту включения насоса . И согласуйте время таймера с генератором ( сколько раз нужно включать , выключать насос) -- это же просто . Мы сами в прошлом году столкнулись с подобной ситуацией и заменили реле перепада
    на электронные более чувствительные производитель РОСМА на электронные казань ПРОМА

    Примерно так2020-07-27_16-18-55.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 16:20.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права