  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Так это же классика, только с подтяжкой входа к земле( кстати 2й БП не нужен, все датчики( да и сам модуль тоже) питаются от 1го).

    Самое сложное подобрать резистор( не зная схемотехнику входной цепи модуля)

    Можно попробовать прикинуть( из документации):

    Ток «логической единицы» не менее 5,5 мА
    Напряжение «логической единицы» 8,8…30 В

    т.е. ( 24В - 8.8В) / 5.5мА ~ 1.4кОм ( с запасом и округляем)

    Соответственно при сработке датчика: 24В / 1400 ~ 17мА * 24В ~ 0.4Вт

    Ток для среднестатистического датчика, вроде, не страшный получился, а вот мощность уже не приятная( горяченький будет)
    Входное сопротивления модуля легко определить опытным путем. Надо подать на вход 24 В и замерить ток в цепи. Далее вычисляем Rвх = 24/Iвх. Мощность резисторов в коллекторных цепях транзисторов датчиков должна быть 1 Вт и ничего греться не будет.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (6.7 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 4.png (6.3 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 2.png (7.2 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: png 3.png (7.3 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось IVM; 17.05.2020 в 14:56.

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •