Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
pt200, а про это что скажешь ?
Так это же классика, только с подтяжкой входа к земле( кстати 2й БП не нужен, все датчики( да и сам модуль тоже) питаются от 1го).

Самое сложное подобрать резистор( не зная схемотехнику входной цепи модуля)

Можно попробовать прикинуть( из документации):

Ток «логической единицы» не менее 5,5 мА
Напряжение «логической единицы» 8,8…30 В

т.е. ( 24В - 8.8В) / 5.5мА ~ 1.4кОм ( с запасом и округляем)

Соответственно при сработке датчика: 24В / 1400 ~ 17мА * 24В ~ 0.4Вт

Ток для среднестатистического датчика, вроде, не страшный получился, а вот мощность уже не приятная( горяченький будет)