  1. #1

    По умолчанию

    pt200, а про это что скажешь ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (6.4 Кб, Просмотров: 44)
    Последний раз редактировалось IVM; 13.05.2020 в 19:09.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    pt200, а про это что скажешь ?
    Так это же классика, только с подтяжкой входа к земле( кстати 2й БП не нужен, все датчики( да и сам модуль тоже) питаются от 1го).

    Самое сложное подобрать резистор( не зная схемотехнику входной цепи модуля)

    Можно попробовать прикинуть( из документации):

    Ток «логической единицы» не менее 5,5 мА
    Напряжение «логической единицы» 8,8…30 В

    т.е. ( 24В - 8.8В) / 5.5мА ~ 1.4кОм ( с запасом и округляем)

    Соответственно при сработке датчика: 24В / 1400 ~ 17мА * 24В ~ 0.4Вт

    Ток для среднестатистического датчика, вроде, не страшный получился, а вот мощность уже не приятная( горяченький будет)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Так это же классика, только с подтяжкой входа к земле( кстати 2й БП не нужен, все датчики( да и сам модуль тоже) питаются от 1го).

    Самое сложное подобрать резистор( не зная схемотехнику входной цепи модуля)

    Можно попробовать прикинуть( из документации):

    Ток «логической единицы» не менее 5,5 мА
    Напряжение «логической единицы» 8,8…30 В

    т.е. ( 24В - 8.8В) / 5.5мА ~ 1.4кОм ( с запасом и округляем)

    Соответственно при сработке датчика: 24В / 1400 ~ 17мА * 24В ~ 0.4Вт

    Ток для среднестатистического датчика, вроде, не страшный получился, а вот мощность уже не приятная( горяченький будет)
    Входное сопротивления модуля легко определить опытным путем. Надо подать на вход 24 В и замерить ток в цепи. Далее вычисляем Rвх = 24/Iвх. Мощность резисторов в коллекторных цепях транзисторов датчиков должна быть 1 Вт и ничего греться не будет.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (6.7 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 4.png (6.3 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 2.png (7.2 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: png 3.png (7.3 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось IVM; 17.05.2020 в 14:56.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Входное сопротивления модуля легко определить опытным путем. Надо подать на вход 24 В и замерить ток в цепи. Далее вычисляем Rвх = 24/Iвх.
    В том то все и дело, что не стоит на это полагаться( чтиво: https://www.compel.ru/lib/96415): там может быть знатно накручено.

    В соответствии с ГОСТ, рабочий диапазон входа состоит из области «ВКЛ», области перехода и области «ВЫКЛ». Для входа в область «ВКЛ» необходимо, чтобы были одновременно превышены минимальные значения тока и напряжения. Для постоянного напряжения питания 24 В вход типа 1 должен переходить в состояние «ВКЛ» при напряжениях 15…30 В при токе 2…15 мА. Для входа типа 2 напряжение включения составляет 11…30 В при токе 6…30 мА. Для входа типа 3 диапазон напряжений включения составляет 11…30 В при токе 2…15 мА.

    P.S. Кстати ОВЕН: отклоняемся от ГОСТа ( по напряжению)


    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Мощность резисторов в коллекторных цепях транзисторов датчиков должна быть 1 Вт и ничего греться не будет.
    https://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_str_ResCF.pdf/$FILE/str_ResCF.pdf

    В зависимости от типа 1Вт резистор будет горячее окружающей среды на +35С или +60С ( 30+60 уже сильно горячо)

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •