pt200, а про это что скажешь ?
pt200, а про это что скажешь ?
Последний раз редактировалось IVM; 13.05.2020 в 19:09.
Так это же классика, только с подтяжкой входа к земле( кстати 2й БП не нужен, все датчики( да и сам модуль тоже) питаются от 1го).
Самое сложное подобрать резистор( не зная схемотехнику входной цепи модуля)
Можно попробовать прикинуть( из документации):
Ток «логической единицы» не менее 5,5 мА
Напряжение «логической единицы» 8,8…30 В
т.е. ( 24В - 8.8В) / 5.5мА ~ 1.4кОм ( с запасом и округляем)
Соответственно при сработке датчика: 24В / 1400 ~ 17мА * 24В ~ 0.4Вт
Ток для среднестатистического датчика, вроде, не страшный получился, а вот мощность уже не приятная( горяченький будет)
Последний раз редактировалось IVM; 17.05.2020 в 14:56.
В том то все и дело, что не стоит на это полагаться( чтиво: https://www.compel.ru/lib/96415): там может быть знатно накручено.
В соответствии с ГОСТ, рабочий диапазон входа состоит из области «ВКЛ», области перехода и области «ВЫКЛ». Для входа в область «ВКЛ» необходимо, чтобы были одновременно превышены минимальные значения тока и напряжения. Для постоянного напряжения питания 24 В вход типа 1 должен переходить в состояние «ВКЛ» при напряжениях 15…30 В при токе 2…15 мА. Для входа типа 2 напряжение включения составляет 11…30 В при токе 6…30 мА. Для входа типа 3 диапазон напряжений включения составляет 11…30 В при токе 2…15 мА.
P.S. Кстати ОВЕН: отклоняемся от ГОСТа( по напряжению)
https://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_str_ResCF.pdf/$FILE/str_ResCF.pdf
В зависимости от типа 1Вт резистор будет горячее окружающей среды на +35С или +60С ( 30+60 уже сильно горячо)