Cs-Cs, Вот из инструкции к мицубиське какой то с похожим клеммником( http://www.esspb.ru/Documents/Instal...oller_fx5U.pdf):
Screenshot_2020-05-13 Installation Manual for Base Units of the FX5U Series - Installation_manua.png
( чегой то мелко вставилось, по клику крупнее)

т.е. провод до 0.5мм2, а если двойняшка то 2х0.2мм2

Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Если добавить в схему баластный резистор Rб что бы погасить лишние 24 В и пару диодов, то все станет нормально. Обычно в датчиках в цепи питания стоят диоды для защиты от переполюсовки так что два дополнительных диода могут не понадобиться.
Ничего не меняется кроме доп падения. еще на одном диоде и резисторе Rб( кстати с ним надо поаккуратнее иначе даже по 1му PNP датчики перестанут хоть как то работать)