Добрый день,
Хочу подключить к универсальному входу ТРМ12 аналоговый выход с ПР220 (4-20мА)
Может кто либо проконсультировать: правильно ли я подобрал Rнагрузки чтобы не спалить AO у ПР200?
Питание планирую брать с БП ТРМ12.
Добрый день,
Хочу подключить к универсальному входу ТРМ12 аналоговый выход с ПР220 (4-20мА)
Может кто либо проконсультировать: правильно ли я подобрал Rнагрузки чтобы не спалить AO у ПР200?
Питание планирую брать с БП ТРМ12.
При токе 20 мА напряжение на входе ТРМ будет 14 вольт. Вам это надо?
А в комплекте разве не идут шунтирующие резисторы? Короче, их номинал подбирать не надо, он обозначен в РЭ на ТРМ!
И, если не ошибаюсь, номинал составляет 50 Ом, для ТРМ 200-ой серии - 100 Ом!
https://owen.ru/product/trm12/equipment
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 12:36.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сопротивление нагрузки правильно выбрано, при 24В = 700 Ом, Rогр = 700-50=650 Ом!
re_pr200_1-ru-38699-1.pdf
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 12:57.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо за помощь!
На R полной нагрузки получается 730 Ом
Rшунта = 50 Ом
Rогр = 680 Ом
Или все же выбрать 620 Ом?
Написано же допустимое отклонение - 10%, короче, я бы с плюсом выбрал(680)!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если вам не трудно, перенесите Rогр. в разрыв плюса. Так некрасиво выглядит. Хотя в инструкции он и торчит в разрыве минуса...
Последний раз редактировалось Eugene.A; 17.04.2020 в 13:42.