Показано с 1 по 10 из 17

Тема: подключние трехпроводного дтс к пр200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    Добрый день

    можно ли подключить 3х проводной датчик термосопротивления к входам пр200?
    не могу найти информацию по этому
    Трехпроводный термометр сопротивления подключается к ПР200 как резистивный датчик. Два провода, сопротивления между которыми близко к нулю, надо подключить к клемме COM, третий ко входу AI. В макросе надо через константу указать величину сопротивления соединительного провода.