  1. #2421

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Через вкладку Файлы (ее видно на скриншоте) удалите содержимое папки alarms и заново загрузите проект.
    В папке Alarms все удалить? Alarms.jpg

  2. #2422

  3. #2423

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нет, не здесь.
    General - Файлы - Обновить (иконка со стрелочками в правом верхнем углу) - перейти в папку Alarms - удалить содержимое

    03-03-2020 9-21-01.png
    Сейчас там нет папки Alarm. Она появиться когда будет налажена связь с СПК? General.jpg

  4. #2424

  5. #2425

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, когда будет налажена связь - нажмите пиктограмму со стрелочками в правом верхнем углу.
    Хорошо, попробую. Спасибо за ответ.

  6. #2426

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что нужно прописать в конфиге, чтобы можно было подключиться к web визуализации?

  7. #2427
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikzel5 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что нужно прописать в конфиге, чтобы можно было подключиться к web визуализации?
    Добрый день.
    Что вы называете "конфигом"?

  8. #2428

    По умолчанию

    CODESYSControl.cfg, как я понял, тут нужно что-то прописать, но могу ошибаться)

  9. #2429
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikzel5 Посмотреть сообщение
    CODESYSControl.cfg, как я понял, тут нужно что-то прописать, но могу ошибаться)
    В этом файле ничего прописывать не надо - и вообще, редактировать его не стоит.
    Для работы с web-визуализацией достаточно в проекте CODESYS в Менеджере визуализации добавить одноименный узел.

    В web-браузере надо прописать для подключения к визуализации надо написать

    httр://ip-адрес ПЛК:8080/webvisu.htm (имя страницы задается в узле Web-визуализация в проекте CODESYS)

  10. #2430

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В этом файле ничего прописывать не надо - и вообще, редактировать его не стоит.
    Для работы с web-визуализацией достаточно в проекте CODESYS в Менеджере визуализации добавить одноименный узел.

    В web-браузере надо прописать для подключения к визуализации надо написать

    httр://ip-адрес ПЛК:8080/webvisu.htm (имя страницы задается в узле Web-визуализация в проекте CODESYS)
    Спасибо, попробую)

Страница 243 из 699 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •