На этой скорости таймаут можно 200-300 мс поставить, с интервалом нужно исходить из времени цикла и кол-ва опрашиваемых переменных, если какие-то регистры изменяются только с экрана, нет необходимости их включать в общий обмен по циклу, установите чекбокс записывать при изменении, так же если считываем регистры которые не изменяют свое состояние быстро, то можно и раз в секунду-две читать, если есть необходимость регистрировать быстро читаем с интервалом 100-500 мс, для 115200 это достаточно чтобы успеть все вычитать. Для разделения интервалов используйте флаги чтения. Для 8 INT можно 100-200 мс установить, будет достаточно.