Показано с 1 по 10 из 274

Тема: ИПП120. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Просмотрел видео Лайфхаки OWENLogic&ПР ч.7 (дублирование экранов ипп120 и пр200). В примерах проектов есть индикация обрыва связи Снимок.JPG
    Не понимаю, как это должно работать. У переменной "_/-" (используется для переключения на экран обрыва связи) только при старте значение 0. При первом обрыве связи (изменение переменной "link") переменная "_/-" принимает значение 1. И потом при любых изменениях переменной "link" остается всегда равной 1. Я и на бумаге проверял, и в режиме симулятора. Результат одинаковый. Или я чего то не понимаю, или в примере ошибка?
    Добрый день, если у Вас есть приборы загрузите проекты, в симуляции вы не увидите эффекта, так как это аппаратное переключение бита, после того как будет осуществлен переход на экран. Из-за того, что сканирование экрана происходит реже чем логики, для надежного перехода к нужному экрану используется этот механизм, т.е взводим бит и ждем, пришла очередь обработать переход на экран, переход выполнен, сбросили бит. Если использовать установку без запоминания бита, можно не попасть в такт, из-за этого будет нестабильный переход.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, если у Вас есть приборы загрузите проекты, в симуляции вы не увидите эффекта, так как это аппаратное переключение бита, после того как будет осуществлен переход на экран. Из-за того, что сканирование экрана происходит реже чем логики, для надежного перехода к нужному экрану используется этот механизм, т.е взводим бит и ждем, пришла очередь обработать переход на экран, переход выполнен, сбросили бит. Если использовать установку без запоминания бита, можно не попасть в такт, из-за этого будет нестабильный переход.
    Как из программы пользователя ( или в проекте пользователя ) узнать что в данный момент произошел переход на необходимый экран --- чтобы сбросить бит ????????????? Я допустим постоянно с помощью Блинка создаю частоту для надежного перехода на нужный экран по изменению переменной ( в ПР 200). Подскажите .
    Было бы не плохо знать на каком экране в данный момент находишься в ( ПР 200).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.02.2020 в 10:55.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Как из программы пользователя ( или в проекте пользователя ) узнать что в данный момент произошел переход на необходимый экран --- чтобы сбросить бит ????????????? Я допустим постоянно с помощью Блинка создаю частоту для надежного перехода на нужный экран по изменению переменной ( в ПР 200). Подскажите .
    Было бы не плохо знать на каком экране в данный момент находишься в ( ПР 200).
    Бит сбрасывается без Вашего участия, аппаратно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Бит сбрасывается без Вашего участия, аппаратно.
    Спасибо . Теперь буду знать . Не где в описании об этом не сказано .
    Не где не сказано.jpg
    А изменение может быть как 0 в 1 , так и наоборот 1 в 0 .

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Спасибо . Теперь буду знать . Не где в описании об этом не сказано .
    Не где не сказано.jpg
    А изменение может быть как 0 в 1 , так и наоборот 1 в 0 .
    Информация появилась случайно, когда обсуждали неустойчивый переход между экранами от дискретного входа. Изменение в одну сторону, задаем "1", контроллер формирует "0".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Информация появилась случайно, когда обсуждали неустойчивый переход между экранами от дискретного входа. .
    Я это предполагал и всегда использовал генератор бланк с частотой 0.1 сек .
    Это во первых наглядно видно в симуляторе когда создается в проекте переход , ( кстати в симуляторе сбрасываться не будет если установить переменную в 1 ) во вторых для надежности перехода .
    Но не удобно что расходуется ресурс ПР200 при выполнении программы проекта .

    Спасибо всё понятно .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.02.2020 в 13:28.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Вчера, 12:05
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 17:25
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •