Сообщение от
bayk
Вы по моему не понимаете вообще смысла гидрострелки .
Хорошо. Вот вам реальный пример: есть 2 котла по 1 мВт (ксва-1,0) они работают только на систему отопления. Регулирование системы отопления 3 ходовиком. Насос отопления естественно при малых запросах на тепло (трехходовик закрыт) крутит систему отопления. У котлов есть жесткое требование обеспечить через них постоянный расход в ,если память не изменяет, 40 м3, что равно расходу для отбора максимальной мощности. Как обеспечить этот расход через котлы в теплый период зимы.