...Если бы было наоборот (например, при частичной нагрузке из-за плохой горелки имеет место чрезмерный избыток воздуха), то выгодно было бы "гонять" котёл на полной мощности днём и выключать совсем на ночь:
untitled.png
...Если бы было наоборот (например, при частичной нагрузке из-за плохой горелки имеет место чрезмерный избыток воздуха), то выгодно было бы "гонять" котёл на полной мощности днём и выключать совсем на ночь:
untitled.png
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:51.
Вот именно так котел и выгодно гонять, для этого например в ЕС запрещена эксплуатация ТТ без теплоаккумулятора (Дровяной или угольный котел без автоматики подачи топлива). Жарите на полную катушку котел, нагреваете ТА и после нагрева котел тушите.
Любая регулировка котла изменением подачи воздуха приводит к снижению КПД.
Избыток кислорода в отходящих газах не критичен в сравнении с наличием в них СО.
Кстати, я недавно придумал схему с предвключенным теплоаккумулятором: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_23
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:51.
Вы по моему не понимаете вообще смысла гидрострелки .
Хорошо. Вот вам реальный пример: есть 2 котла по 1 мВт (ксва-1,0) они работают только на систему отопления. Регулирование системы отопления 3 ходовиком. Насос отопления естественно при малых запросах на тепло (трехходовик закрыт) крутит систему отопления. У котлов есть жесткое требование обеспечить через них постоянный расход в ,если память не изменяет, 40 м3, что равно расходу для отбора максимальной мощности. Как обеспечить этот расход через котлы в теплый период зимы.