Цитата Сообщение от John888 Посмотреть сообщение
и все таки возможно ли обойтись без коэффициентов? ну или где то в файле настроек прописать их для того чтобы наружу модбасс передавался корректно? Вопрос прям очень принципиальный!!! и принимался тоже. Эта проблема вроде только на ПЛК с индексом ТЛ только присутствует на остальных вроде все корректно
Без коэффициентов не обойтись, они должны выставляться на ПО, которое является мастером для ПЛК. Это не проблема, это особенность, внутри своей среды (контроллеры "ТЛ" и SCADA Телемеханика лайт) проблем нет, для передачи в другую среду есть особенности, в данном случае коэффициенты.