прерву тишину

Наступил на эти же грабли: использую встроенную визуализацию КДСа 2.3 на компьютере, управление построено на базе ПЛК160-М (не М02) на модбасе сидит 13 устройств, иногда прерывается связь с ПЛК, подключиться получается только после перезапуска ПЛК.

Начал экспериментировать, выяснилось, что стабильно имеются проблемы при отключении кабеля Ethernet, при этом гаснет светодиод "связь" и вернуть ПЛК к общени - только через перезапуск. При этом, при возвращении ethernet на место - ПЛК пингуется, КДС заставить подключиться не вышло.

Далее, взял на складе свежий 160ый старого образца, выпущенный в апреле 2019, с прошивкой 2.17.0 (была мысль, что контроллер дефектный). Ситуация не изменилась…
Создал простейший проект, залил в ПЛК, проблема ушла, при возвращении эзернетовского шнурка на место – КДС успешно подключается.
Удаляю из исходного проекта 8 слейвов, которыми, скрипя зубами могу пожертвовать. Результат – плачевный, поломка связи с ПЛК не позволяет без перезагрузки подключиться к нему.

Начинаю, гипотетически предполагать, что, возможно, на свежей серии М02 подобная проблема решена, так как в другое место заказал и пока не использую ПЛК-110-60 [M02]. Но при попытке, малой кровью, перенести проект на другой ПЛК жёстко обломался: после выполнения операции «стандартная конфигурация» - стираются все присвоенные названия входов/выходов и ВСЯ настроенная ветка модбаса из конфигурации ПЛК. То-же самое происходит при попытке перейти на ПЛК160-М v.2. Все-равно дохожу до шага «стандартная конфигурация» и оплакиваю пропадающую ветку модбаса…
Теперь вопросы:
Есть ли какая-то возможность адекватно перенести/скопировать/экспортировать (хотя бы со старого 160го на новый 160ый) конфигурацию ПЛК?
И пробовал ли кто-нибудь решить проблему с пропаданием подключения через SysLibSockets.lib?