Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2081

    По умолчанию

    Может кому пригодиться.
    Был создан рабочий проект в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 для СПК-107. В СПК работает загрузочное приложение.
    Умирает винчестер, естественно - замена и переустановка софта. Заново установлен CODESYS 3.5 SP5 Patch5, сохранённый на внешнем носителе проект компилируется без ошибок.
    Но при попытке загрузить его (после изменений и перекомпиляции) в СПК, выскакивает окно "не достаточно прав пользователя...." и подключение обрывается (восстанавливается после перезагрузки CODESYS ).
    Как исправлено:
    Создал новый проект, для того же СПК. Скопировал поочерёдно все POU из старого проекта в новый.
    Теперь загрузка проекта в СПК без проблем.

  2. #2082

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста может ли СПК1ХХ М01 быть клиентом VPN PPTP?

  3. #2083

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста может ли СПК1ХХ М01 быть клиентом VPN PPTP?
    Добрый день.
    В данный момент нет. Но такой функционал прорабатывался и, вполне вероятно, будет реализован в будущем.

  4. #2084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В данный момент нет. Но такой функционал прорабатывался и, вполне вероятно, будет реализован в будущем.
    Спасибо, будем ждать, очень полезный функционал.

  5. #2085
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Не могу разобраться, подскажите пжл.
    1) Как в Action передать параметры (т.е. вызвать например action_name(string)).
    2) Как в CDS3.5 / СПК207 определить причину выключения питания? (например различить пропадание питания и перезагрузка по watchdog)
    3) Если я записываю RETAIN переменную с точно таким же значением, как и предыдущее значение, происходит ли износ ячеек RETAIN памяти?
    Последний раз редактировалось Dmitro; 23.06.2019 в 10:15.

  6. #2086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Не могу разобраться, подскажите пжл.
    1) Как в Action передать параметры (т.е. вызвать например action_name(string)).
    2) Как в CDS3.5 / СПК207 определить причину выключения питания? (например различить пропадание питания и перезагрузка по watchdog)
    3) Если я записываю RETAIN переменную с точно таким же значением, как и предыдущее значение, происходит ли износ ячеек RETAIN памяти?
    1. Действие не имеет входных переменных. Можете использовать методы - у них входы есть.
    2. Такой возможности нет. Собственно, и перезагрузок по watchdog в СПК207 нет.
    3. Если говорить про СПК207 - то там MRAM, он практически не деградирует.

  7. #2087
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    перезагрузок по watchdog в СПК207 нет.

    Евгений, а как же тогда настройка watchdogoв в задачах?

    Еще одна пробелема:
    Удаленно загружаю программу в СПК207 - несколько раз был останов в конце компиляции на строке
    "Relocation POU", после чего удаленная панель переставала отвечать.
    Соответственно нужно чтобы удаленно кто-то шел и передергивать питание удаленной панели.

    Как можно избежать такой проблемы?

  8. #2088

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    перезагрузок по watchdog в СПК207 нет.

    Евгений, а как же тогда настройка watchdogoв в задачах?

    Еще одна пробелема:
    Удаленно загружаю программу в СПК207 - несколько раз был останов в конце компиляции на строке
    "Relocation POU", после чего удаленная панель переставала отвечать.
    Соответственно нужно чтобы удаленно кто-то шел и передергивать питание удаленной панели.

    Как можно избежать такой проблемы?
    При срабатывании watchdog на задаче приложение переходит в режим Стоп. Ребута не происходит.
    По второму вопросу сложно дать какие-то комментарии, не видя происходящего.

  9. #2089

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Проверил сетевые настройки и провода, все совпадает. Через конфигуратор общается все ОК. В чем еще может быть проблема. Версия прошивки? Таймаут ответа? Время между фреймами? 1.jpg01.jpg001.jpg

  10. #2090

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проверил сетевые настройки и провода, все совпадает. Через конфигуратор общается все ОК. В чем еще может быть проблема. Версия прошивки? Таймаут ответа? Время между фреймами? 1.jpg01.jpg001.jpg
    Увеличьте таймаут до 200, например.
    Если убрать из проекта остальные модули - 8И опрашивается?

Страница 209 из 893 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309709 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •