Добрый день.

В нормальных условиях датчик ПД100И-ДГ при превышении верхнего предела 2,5 метра должен выдавать 20 мА.
Попробуйте проверить ток датчика "на столе" он должен быть 4,0 мА.
Если это не так, то датчик необходимо отправить на перекалибровку.
В целом, во избежание повторения таких ситуаций можете взять датчик с запасом по ВПИ, т.е. на 4 метра.