    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Слукавил. 2 входа, но один по току, а второй по напряжению. Но, ПР у меня с выходом 4-20, и датчик давления такой же, соответственно в одно место не подключишь. Или может снимать напряжение задания с сопротивления в 500 Ом которое подключить в нагрузку выхода ПР200 4-20 , вроде ровно 10 вольт должно быть при 20мА?
    Ну вот, совсем другое дело, правильно думаете, 4-20 мА будет соответствовать 2-10 В, но это в принципе не важно, задание(уставку) можно масштабировать, как угодно!
    Похоже с ПИД-регулятором и как задание(уставку) задавать разобрались, осталось спящий режим придумать, можно так: давление заданное время выше уставки на эн бар(ПЧ выдает минимально установленную частоту), то ПЧ засыпает, если заданное время давление ниже уставки на эн бар, ПЧ просыпается! Заданное время засыпания-просыпания и гистерезис давлений засыпания-просыпания настраивается, наверно могут быть варианты!

    Я здесь немного подумал, коли Вы так и так используйте ПР200 для сна, то на ПЧ можно обойтись одним аналоговым входом, например: задаёте уставку ПИД-регулятору равную ВПИ используемого датчика избыточного давления(вносите в соответствующий параметр ПЧ), сигнал с датчика давления подаёте на вход ПР, с аналогового выхода ПР продублированный сигнал на вход обратной связи на ПИД-регулятор ПЧ! Для сдвига уставки в меньшую сторону, добавляете к сигналу обратной связи необходимый сдвиг, всё! Если ВПИ = 16 бар, то 1 мА соответствует 1 бару сдвига, то есть, если например к сигналу датчика добавить 4 мА, то уставка будет 16 - (4 х 1) = 12 бар!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2019 в 08:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну вот, совсем другое дело, правильно думаете, 4-20 мА будет соответствовать 2-10 В, но это в принципе не важно, задание(уставку) можно масштабировать, как угодно!
    Похоже с ПИД-регулятором и как задание(уставку) задавать разобрались, осталось спящий режим придумать, можно так: давление заданное время выше уставки на эн бар(ПЧ выдает минимально установленную частоту), то ПЧ засыпает, если заданное время давление ниже уставки на эн бар, ПЧ просыпается! Заданное время засыпания-просыпания и гистерезис давлений засыпания-просыпания настраивается, наверно могут быть варианты!

    Я здесь немного подумал, коли Вы так и так используйте ПР200 для сна, то на ПЧ можно обойтись одним аналоговым входом, например: задаёте уставку ПИД-регулятору равную ВПИ используемого датчика избыточного давления(вносите в соответствующий параметр ПЧ), сигнал с датчика давления подаёте на вход ПР, с аналогового выхода ПР продублированный сигнал на вход обратной связи на ПИД-регулятор ПЧ! Для сдвига уставки в меньшую сторону, добавляете к сигналу обратной связи необходимый сдвиг, всё! Если ВПИ = 16 бар, то 1 мА соответствует 1 бару сдвига, то есть, если например к сигналу датчика добавить 4 мА, то уставка будет 16 - (4 х 1) = 12 бар!
    Это самое первая моя мысль была. Пока с железом и калибратором надо все варианты пробовать, что лучше получится.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Это самое первая моя мысль была. Пока с железом и калибратором надо все варианты пробовать, что лучше получится.
    Можно вот так задание задавать:

    Задание уставки.PNG

    И не надо мудрить со вторым аналоговым входом!
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно вот так задание задавать:

    Задание уставки.PNG

    И не надо мудрить со вторым аналоговым входом!
    Ок, спасибо, буду пробовать.

  5. #5

    По умолчанию

    Появилось время позаниматься с ПР200 и ПИДом. Решил все-таки использовать встроенный ПИД v1.00. Но задача была, чтобы было как на ПЧ -частота засыпания (после снижения регулятором частоты до определённой-полное отключение выхода) и давление выхода из сна. Подключал калибратор-вроде все более-менее работает. Теперь вот не знаю как сделать запись задания с облака в ПР200, просто ума не приложу какой блок использовать. Может кто подскажет. На суд выкладываю ПИД.ПИД.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Теперь вот не знаю как сделать запись задания с облака в ПР200, просто ума не приложу какой блок использовать. Может кто подскажет. На суд выкладываю ПИД.
    Задание чего? Вы хотите и на ПР и с облака управлять значением переменной?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Задание чего? Вы хотите и на ПР и с облака управлять значением переменной?
    Да, именно так. Т.е. при определенных ситуациях повышать или понижать давление с диспетчерского пункта.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Да, именно так. Т.е. при определенных ситуациях повышать или понижать давление с диспетчерского пункта.
    SelChgF или SelChgI, макросы которые Вам необходимо использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •