Для целочисленных int16, для вещественных float.
С передачей в панель данных типа float есть нюанс - описание карты адресов панели нужно делать в io-файле, и указывать там обратный порядок байт.
Во вложении прикладываю пример чтения\записи в СП3ХХ - io-файл описания и проект для панели.
Файл с расширением io необходимо разместить в папке с программой, по умолчанию это путь C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO .
После добавления файла нужно запустить Телемеханику ЛАЙТ, и в списке устройств для протокола Modbus появится устройство СП310 - пример чтения\записи.
Типы данных такие же как и в xls шаблоне, на второй странице есть расшифровка всех параметров и типов.