OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
Спасибо за сообщения. Вот и у нас аналогичные эффекты (хотя "домашний" наш СПК, в лабораторном стенде, отваливает флешку не так часто, но вам повезло увидеть эффект в его полноте )
Про загрузку тогда отложим вопрос, я вам потом перешлю демо-прект, на котором хорошо можно увидеть загрузку от манипуляций с таблицей.
Вопрос про ремонт СПК: насколько ситуация критична и требует немедленного вмешательства? Эти сообщения у нас присутствуют в системных логах всех двух оставшихся живых СПК, мы не можем остаться в простое, отправив все наши СПК в ремонт. На всякий случай - высылаю на почту три лога для разработчиков, сегодняшний лог СПК с завода и два лога СПК из лаборатории. В лабораторном в одном (от 30 января) есть запись отсутствия core regulator и ещё четырёх; в его же логе от 1.02.2019 есть запись об обнаружении tps65910, но повторяется запись об остальных четырёх регуляторах.
Последний раз редактировалось chizhik1980; 01.02.2019 в 12:46.
Добрый день!
Уточняю у разработчиков.
Измените настройки задачи TaskUSBControl следующим образом:
Приоритет: 10
Интервал: t#10ms
За пол-дня работы с такими настройками ни одного "отваливания".
У Вас установлен t#100ms и (вероятно) периодически возникает ситуация, когда данные из Linux приходят быстрее, чем узел Drives успевает их обрабатывать.
OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
Спасибо, попробую. Хотя не совсем понятен механизм: я же в этой задаче только читаю состояние флага монтирования (и управляю флагом отмонтирования), но сам-то этот флаг порождается системой и должен, вроде бы, существовать независимо от моей задачи...
Судя по всему Вы указали узлу Drives использовать эту задачу:
TaskUsbControl.png
OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
Ага, теперь, кажется, понятно, спасибо!
Добрый день!
Прошу прощения. Дезинформировал Вас.
Мы дополнительно изучили те логи, которые Вы прислали на почту: в ремонт нужно отправить только СПК из сообщения #7.
Судя по логу 2 других СПК работают штатно и их можно продолжить использовать.
На текущий момент у нас с Вами остался нерешенный вопрос с загрузкой процессора при прокрутке таблиц. Я занимаюсь им. Постараюсь до пятницы прокомментировать.
OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
Спасибо большое, жду дальнейшей информации.
Итак, результаты.
Отваливания устройств не пропали совсем, но стали случаться сильно реже - порядка одного-двух раз на несколько суток.
Есть и другая сторона проблемы, она никуда не делась: "дребезг" флага монтирования при отсоединении устройства. При взведении флага отмонтирования устройства (в нашем случае - карточки) флаг монтирования гаснет, снова самопроизвольно взводится на десяток секунд, потом гаснет окончательно.