Спасибо за сообщения. Вот и у нас аналогичные эффекты (хотя "домашний" наш СПК, в лабораторном стенде, отваливает флешку не так часто, но вам повезло увидеть эффект в его полноте)
Про загрузку тогда отложим вопрос, я вам потом перешлю демо-прект, на котором хорошо можно увидеть загрузку от манипуляций с таблицей.
Вопрос про ремонт СПК: насколько ситуация критична и требует немедленного вмешательства? Эти сообщения у нас присутствуют в системных логах всех двух оставшихся живых СПК, мы не можем остаться в простое, отправив все наши СПК в ремонт. На всякий случай - высылаю на почту три лога для разработчиков, сегодняшний лог СПК с завода и два лога СПК из лаборатории. В лабораторном в одном (от 30 января) есть запись отсутствия core regulator и ещё четырёх; в его же логе от 1.02.2019 есть запись об обнаружении tps65910, но повторяется запись об остальных четырёх регуляторах.




)