Тема: ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Такое происходит из-за неправильного измерения датчика температуры.
    Рекомендую добавить блок Decode_float из библиотеки Pid_reguliators.lib и отслеживать значение темепературы через него. И если произошла ошибка, то как-то реагировать.
    Прикладываю Ваш проект с добавленной библиотекой, при неправильно измерении на экране будет выводится 0.
    Так же вывод на экран переменных сделал раз в 0,5 секунды.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro plk_1.pro (72.3 Кб, Просмотров: 32)