Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Цикл Трм-138

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    8 секунд- логично..

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    8 секунд- логично..
    Скорее непонятно. Если последовательно идёт опрос то 8 секунд, а если одновременно то 1 сек. Отсюда и задал вопрос, как там у них это на самом деле.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Скорее непонятно. Если последовательно идёт опрос то 8 секунд, а если одновременно то 1 сек. Отсюда и задал вопрос, как там у них это на самом деле.
    1. Советую уяснить , что такое интерфейс RS-485?
    2. Реально при хорошей сети время обмена существенно меньше заявленного. Например, для ТРМ138 оно составляло 0,35 с.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    1. Советую уяснить , что такое интерфейс RS-485?
    2. Реально при хорошей сети время обмена существенно меньше заявленного. Например, для ТРМ138 оно составляло 0,35 с.
    Причем тут RS-485, когда говорится относительно опроса по входов? Прибор ТРМ можно и через 100 мс опрашивать и он будет отвечать. Другой
    вопрос, через какое время будут актуальны данные со входов.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

Похожие темы

  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Цикл программы в ПЛК
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 08:48
  3. В ФБ ST не компилируется цикл FOR
    от M_321 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 17:22
  4. Главный цикл
    от fzr125 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 05:44
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 17:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •